Автор Тема: Нужен ли индуктивный измеритель концентрации щелочи для работы при температуре 130°C
ivandronz
Про
Сообщения: 1071
Permalink
Сообщение Нужен ли индуктивный измеритель концентрации щелочи для работы при температуре 130°C
 April 28, 2026, 20:09
Цитата

Всем привет. В системе CIP (мойка оборудования) нужно контролировать концентрацию едкого натра (NaOH) и азотной кислоты (HNO3) при температурах до 130°C. Кондуктивные датчики быстро выходят из строя из-за агрессивной среды и высоких температур. Посоветуйте надёжный прибор JUMO для этой задачи. Важна быстрая температурная компенсация для корректного измерения концентрации и возможность встроить датчик в трубопровод DN50.

ronemans
Про
Сообщения: 1076
Permalink
Сообщение Ответ на: Нужен ли индуктивный измеритель концентрации щелочи для работы при температуре 130°C
 April 28, 2026, 20:19
Цитата

Привет. Для вашей задачи идеально подходит индуктивный измерительный преобразователь JUMO CTI-750. Он специально разработан для агрессивных сред и высоких температур (рабочая температура сенсора до +120°C, кратковременно до +140°C). В приборе заложены готовые характеристики для измерения концентрации NaOH и HNO3, а также можно ввести свою кривую через Setup-программу. Отдельный датчик температуры обеспечивает быструю температурную компенсацию, что критически важно для точного определения концентрации. Есть компактная и раздельная версия (датчик можно вынести из горячей зоны). Подключение к процессу — резьбовое (G1 1/2A) или молочное соединение DN50. Корпус из нержавеющей стали или пластика, защита IP67. Посмотрите подробности: JUMO CTI-750 здесь. Удачи.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.293 секунд.

495 913 просмотров