Форум

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: Можно ли делать теплый пол в стяжке по пустотным плитам перекрытия?
SHIKARDOS
Про
Сообщения: 303
Permalink
Сообщение Можно ли делать теплый пол в стяжке по пустотным плитам перекрытия?
 December 6, 2025, 10:43
Цитата

Планирую водяной теплый пол на втором этаже в стяжке. Основание — пустотные плиты. Не будет ли проблем с перегревом бетона плиты и потерей прочности? Как правильно подготовить основание: нужна ли дополнительная гидро- или теплоизоляция? И не растрескается ли стяжка из-за пустот внутри плиты?

aliuli
Про
Сообщения: 383
Permalink
Сообщение Ответ на: Можно ли делать теплый пол в стяжке по пустотным плитам перекрытия?
 December 6, 2025, 11:07
Цитата

Можно, это распространенная практика. Главное — правильно подготовить «пирог». На плиту укладывается гидроизоляция (чтобы влага из стяжки не уходила в пустоты слишком быстро), затем утеплитель (ЭППС, минимум 30 мм, чтобы тепло шло вверх, а не грело плиту), потом отражающая пленка, трубы и стяжка. Перегрева бетона опасаться не стоит, температура теплоносителя не настолько высока. Ключевое — качество самой плиты. Если она с микротрещинами, возможны проблемы. Я делал на плитах от ЖБИ-13, они плотные, без видимых дефектов. Перед заказом консультировался, они подтвердили, что их плиты перекрытия успешно используются под теплые полы. Все отлично работает уже третий год, трещин нет.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.283 секунд.

495 913 просмотров